Нужна помощь в написании кода
Нужна помощь в написании кода
Всем здравствуйте, это первая программа подскажите будет ли она работать правильно, есть насосная станция с датчиком протока воды
надо чтобы при включении насоса если нет протока срабатывала авария и выключить можно только сбросом контроллера, после устранений неисправности.
[/img]
надо чтобы при включении насоса если нет протока срабатывала авария и выключить можно только сбросом контроллера, после устранений неисправности.

- Вложения
-
- контроль протока воды.rar
- написан с применением AXLIB
- (579 байт) 277 скачиваний
Re: Нужна помощь в написании кода
После PORTD_ON(7); нужно написать while(1); чтоб зациклить программу. Вот тогда можно будет перезапустить, только рестартанув МК. А вообще для таких задачь есть реле контроля сухого хода. Он не даст включиться насосу пока на всасе давление ниже 0,2 атм.
Если долго мучиться, может быть получится.
Re: Нужна помощь в написании кода
Спасибо за ответ просто контроль насосной станции собран и работает не хватало только этого устройства.